17
METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO Página 1 de 17 METRO DE LIMA LINEA 2 CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA REUBICACION DE SEMAFOROS - ETAPA 1A METRADO FASE 1 AGOSTO 2015 REV 4 METRADO FASE 1 ITEMS DESCRIPCIÓN UND CANT METRADO GNRAL PV19BIS E20 PV20 PV22 E24 PV24 1 01. OBRAS PRELIMINARES 01.01 Movilizacion y desmovilizacion Glb 9,807.46 1.00 01.02 Señalizacion (Mantenimiento del transito) Glb 6,538.31 1.00 6.01 Seguridad y salud en el trabajo Glb 8,499.81 1.00 02. ESTRUCTURAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION 02.01 TRABAJOS DE DESMONTAJE 2 02.01.01 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS - 02.01.01.01 Desmontaje de estructura tipo portico Und 1,018.71 1.00 2.00 - - 02.01.01.02 Desmontaje de estructura tipo bandera / semi portico Und 280.14 1.00 3.00 - 02.01.01.03 Desmontaje de estructura tipo pedestal und 101.87 - 2.00 1.00 - 1.00 02.01.01.04 Desmontaje de estructura tipo Pastoral und 277.38 - ### 1.00 02.01.01.05 Desmontaje de estructura de camara de trafico und 2 02.01.02 DESMONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES - ### - 02.01.02.01 Desmontaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und 76.40 3.00 6.00 6.00 1.00 2.00 02.01.02.02 Desmontaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und 48.39 1.00 3.00 1.00 - 1.00 02.01.02.03 Desmontaje de contador regresivo (1C-1L) - Lamparas Und 24.93 1.00 2.00 3.00 02.01.02.04 Desmontaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und 24.93 1.00 - 1.00 02.01.02.05 Desmontaje de controlador de trafico Und 254.68 - 1.00 1.00 1.00 02.01.02.06 Desmontaje de Camara de trafico Und 48.39 1.00 - 02.01.02.07 Desmontaje de UPS Und 229.09 1.00 2 02.01.03 DESMONTAJE DE CABLES - ### - 02.01.03.01 Desmontaje de cableado por pozo o estacion Intersec. 176.98 1.00 ### 1.00 ### 1.00 1.00 02.02 REUBICACION DE SEMAFOROS 02.02.01 INSTALACION DE ESTRUCTURAS - 02.02.01.01 Instalacion de estructura tipo bandera Und 798.56 1.00 3.00 1.00 2.00 02.02.01.02 Instalacion de estructura tipo pedestal und 335.12 - ### 2.00 4.00 2.00 02.02.01.03 Instalacion de estructura tipo pastoral und 463.84 - ### 2.00 02.02.01.04 Instalacion de estructura de camara de trafico und - ### - 02.02.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASO - 02.02.02.01 Canalización en pista ducto de 2 vías ml 114.67 38.74 101.28 44.00 127.00 152.17 02.02.02.02 Canalización en pista ducto de 4 vías Fibra Optica ml 114.67 - 53.64 163.10 - 02.02.02.03 Canalización en vereda ducto de 2 vías ml 80.94 1.10 - - 02.02.02.04 Caja de paso tipo CE-2 Und 305.61 5.00 3.00 6.00 3.00 02.02.02.05 Caja de paso tipo CE-3 Und 585.76 1.00 4.00 4.00 02.02.03 INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES - ### - - 02.02.03.01 Instalacion de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und 127.34 2.00 4.00 4.00 7.00 5.00 02.02.03.02 Instalacion de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und 71.31 1.00 - 5.00 2.00 02.02.03.03 Instalacion de contador regresivo (1C-1L) Und 40.75 - 1.00 - 02.02.03.04 Instalacion de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und - ### 02.02.03.05 Instalacion de camara de trafico Und - ### - 02.02.03.06 Instalacion de controlador de trafico Und 254.68 - 1.00 1.00 1.00 02.02.03.07 Instalacion de UPS Und 254.68 - 1.00 - 02.02.04 INSTALACION DE CABLES - ### - - 02.02.04.01 cable Control 2 x 14 AWG NPT ml 02.02.04.02 cable Control 3 x 14 AWG NPT ml 2.63 42.26 - 29.99 186.47 102.38 02.02.04.03 cable Control 4 x 14 AWG NPT ml 2.72 81.27 359.73 39.12 325.30 613.76 02.02.04.04 cable para camara de trafico ml 02.02.04.05 cable f.o de 12 hilos y accesorios ml 41.01 73.64 188.10 - 02.02.04.06 cable Acometida electrica 3 x 12 AWG 600V ml 2.72 - 70.84 50.83 24.00 02.03 PUESTA EN SERVICIO Y REPROGRAMACION DE LA INTERSECCION 02.03.01 Puesta en servicio y reprogramacion Intersec. 1,057.55 1.00 ### 1.00 1.00 1.00

Metrados Fase 1 - Semaforos

  • Upload
    opooooo

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SDDS

Citation preview

Page 1: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO Página 1 de 17

METRO DE LIMA LINEA 2

CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA

REUBICACION DE SEMAFOROS - ETAPA 1A

METRADO FASE 1

AGOSTO 2015

REV 4

METRADO FASE 1

ITEMS DESCRIPCIÓN UND CANT

METRADO

GNRAL PV19BIS E20 PV20 PV22 E24 PV24

1 01. OBRAS PRELIMINARES

01.01 Movilizacion y desmovilizacion Glb 9,807.46 1.00

01.02 Señalizacion (Mantenimiento del transito) Glb 6,538.31 1.00

6.01 Seguridad y salud en el trabajo Glb 8,499.81 1.00

02. ESTRUCTURAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION

02.01 TRABAJOS DE DESMONTAJE

2 02.01.01 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS -

02.01.01.01 Desmontaje de estructura tipo portico Und 1,018.71 1.00 2.00 - -

02.01.01.02 Desmontaje de estructura tipo bandera / semi portico Und 280.14 1.00 3.00 -

02.01.01.03 Desmontaje de estructura tipo pedestal und 101.87 - 2.00 1.00 - 1.00

02.01.01.04 Desmontaje de estructura tipo Pastoral und 277.38 - ### 1.00

02.01.01.05 Desmontaje de estructura de camara de trafico und

2 02.01.02 DESMONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES - ### -

02.01.02.01 Desmontaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und 76.40 3.00 6.00 6.00 1.00 2.00

02.01.02.02 Desmontaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und 48.39 1.00 3.00 1.00 - 1.00

02.01.02.03 Desmontaje de contador regresivo (1C-1L) - Lamparas Und 24.93 1.00 2.00 3.00

02.01.02.04 Desmontaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und 24.93 1.00 - 1.00

02.01.02.05 Desmontaje de controlador de trafico Und 254.68 - 1.00 1.00 1.00

02.01.02.06 Desmontaje de Camara de trafico Und 48.39 1.00 -

02.01.02.07 Desmontaje de UPS Und 229.09 1.00

2 02.01.03 DESMONTAJE DE CABLES - ### -

02.01.03.01 Desmontaje de cableado por pozo o estacion Intersec. 176.98 1.00 ### 1.00 ### 1.00 1.00

02.02 REUBICACION DE SEMAFOROS

02.02.01 INSTALACION DE ESTRUCTURAS -

02.02.01.01 Instalacion de estructura tipo bandera Und 798.56 1.00 3.00 1.00 2.00

02.02.01.02 Instalacion de estructura tipo pedestal und 335.12 - ### 2.00 4.00 2.00

02.02.01.03 Instalacion de estructura tipo pastoral und 463.84 - ### 2.00

02.02.01.04 Instalacion de estructura de camara de trafico und - ### -

02.02.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASO -

02.02.02.01 Canalización en pista ducto de 2 vías ml 114.67 38.74 101.28 44.00 127.00 152.17

02.02.02.02 Canalización en pista ducto de 4 vías Fibra Optica ml 114.67 - 53.64 163.10 -

02.02.02.03 Canalización en vereda ducto de 2 vías ml 80.94 1.10 - -

02.02.02.04 Caja de paso tipo CE-2 Und 305.61 5.00 3.00 6.00 3.00

02.02.02.05 Caja de paso tipo CE-3 Und 585.76 1.00 4.00 4.00

02.02.03 INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES - ### - -

02.02.03.01 Instalacion de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und 127.34 2.00 4.00 4.00 7.00 5.00

02.02.03.02 Instalacion de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und 71.31 1.00 - 5.00 2.00

02.02.03.03 Instalacion de contador regresivo (1C-1L) Und 40.75 - 1.00 -

02.02.03.04 Instalacion de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und - ###

02.02.03.05 Instalacion de camara de trafico Und - ### -

02.02.03.06 Instalacion de controlador de trafico Und 254.68 - 1.00 1.00 1.00

02.02.03.07 Instalacion de UPS Und 254.68 - 1.00 -

02.02.04 INSTALACION DE CABLES - ### - -

02.02.04.01 cable Control 2 x 14 AWG NPT ml

02.02.04.02 cable Control 3 x 14 AWG NPT ml 2.63 42.26 - 29.99 186.47 102.38

02.02.04.03 cable Control 4 x 14 AWG NPT ml 2.72 81.27 359.73 39.12 325.30 613.76

02.02.04.04 cable para camara de trafico ml

02.02.04.05 cable f.o de 12 hilos y accesorios ml 41.01 73.64 188.10 -

02.02.04.06 cable Acometida electrica 3 x 12 AWG 600V ml 2.72 - 70.84 50.83 24.00

02.03 PUESTA EN SERVICIO Y REPROGRAMACION DE LA INTERSECCION

02.03.01 Puesta en servicio y reprogramacion Intersec. 1,057.55 1.00 ### 1.00 1.00 1.00

Page 2: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO Página 2 de 17

METRO DE LIMA LINEA 2

CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA

REUBICACION DE SEMAFOROS - ETAPA 1A

METRADO FASE 2

AGOSTO 2015

REV 4

#REF! METRADO FASE 2

ITEMS DESCRIPCIÓN UND CANT

METRADO

GNRAL PV19BIS E20 PV20 PV22 E24 PV24

1 01. OBRAS PRELIMINARES

01.01 Movilizacion y desmovilizacion Glb 1.00 1.00

01.02 Señalizacion (Mantenimiento del transito) Glb 1.00 1.00

01.03 Seguridad y salud en el trabajo Glb 1.00 1.00

01.04 Reingenieria Glb 1.00 1.00

02. ESTRUCTURAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION - 02.01 DESMONTAJE DE SEMAFOROS - 02.01.01 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS - -

02.01.01.01 Desmontaje de estructura tipo bandera / semi protico Und 6.00 1.00 2.00 1.00 2.00

02.01.01.02 Desmontaje de estructura tipo pedestal und 8.00 - ### 2.00 4.00 2.00

02.01.01.03 Desmontaje de estructura tipo pastoral und 2.00 - ### 2.00

02.01.01.04 Desmontaje de estructura de camara de seguridad und - - ### -

02.01.02 DESMONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES - - ### - -

02.01.02.01 Desmontaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und 22.00 2.00 4.00 ### 7.00 5.00

02.01.02.02 Desmontaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und 8.00 1.00 - 5.00 2.00

02.01.02.03 Desmontaje de contador regresivo (1C-1L) Und 1.00 - 1.00 -

02.01.02.04 Desmontaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und - - ###

02.01.02.05 Desmontaje de camara de trafico Und - - ### - -

02.01.02.06 Desmontaje de controlador de trafico Und 3.00 - 1.00 1.00 ###

02.01.02.07 Desmontaje de UPS Und 1.00 - 1.00

02.01.03 DESMONTAJE DE CABLES - - ### -

02.01.03.01 Desmontaje de cableado por pozo o estacion Intersec. 5.00 1.00 ### 1.00 1.00 ###

02.02 TRABAJOS DE MONTAJE E INSTALACION FINAL -

2 02.02.01 MONTAJE DE ESTRUCTURAS - -

02.02.01.01 Montaje de estructura tipo portico Und 3.00 1.00 2.00 -

02.02.01.02 Montaje de estructura tipo bandera / semiportico Und 3.00 - 3.00

02.02.01.03 Montaje de estructura tipo pedestal und 4.00 - 2.00 1.00 1.00

02.02.01.04 Montaje de estructura tipo Pastoral und 1.00 - ### 1.00

02.02.01.05 Montaje de estructura de camara de seguridad und -

2 02.02.02 MONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES - -

02.02.02.01 Montaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und 18.00 3.00 6.00 ### 1.00 2.00

02.02.02.02 Montaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und 6.00 1.00 3.00 1.00 1.00

02.02.02.03 Montaje de contador regresivo (1C-1L) - Lamparas Und 6.00 1.00 2.00 3.00

02.02.02.04 Montaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und 2.00 1.00 ###

02.02.02.05 Montaje de controlador de trafico Und 2.00 1.00 1.00

02.02.02.06 Montaje de Camara de trafico Und 3.00 - 2.00 1.00

Montaje de UPS Und 1.00 1.00

02.02.03 CANALIZACION Y CAJAS DE PASO - -

02.02.03.01 Canalización en pista ducto de 2 vías ml 298.29 36.96 208.91 49.70 2.72

02.02.03.02 Canalización en vereda ducto de 2 vías ml - 02.02.03.03 Caja de paso tipo CE-2 Und 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00

02.02.03.04 Caja de paso tipo CE-3 Und 4.00 1.00 2.00 1.00

2 02.02.04 MONTAJE DE CABLES - 02.02.04.01 cable Control 3 x 14 AWG NPT ml 825.73 223.74 208.75 133.58 115.56 144.10

02.02.04.02 cable Control 4 x 14 AWG NPT ml 911.46 100.31 322.60 110.76 94.42 283.37

02.02.04.03 cable para camara de trafico ml 841.24 315.28 322.82 203.14

02.02.04.04 cable Acometida electrica 3 x 12 AWG 600V ml 125.91 - 39.20 38.53 48.18

02.03 PUESTA EN SERVICIO Y REPROGRAMACION DE LA INTERSECCION - 02.03.01 Puesta en servicio y reprogramacion Intersec. 6.00 1.00 ### 1.00 1.00 1.00 ###

Page 3: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRO DE LIMA LÍNEA 2

CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA

REUBICACIÓN DE SEMÁFOROS - ETAPA 1A

METRADO DE CANALIZACIÓN & CABLEADO FASE 1

AGOSTO 2015

REV 4

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-001PV19BIS METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 38.74 E-F

2 Canalización en vereda ducto de 2 vías m 1.10 F-H

3 Cable 3x14 AWG NPT m 42.26 E-F

4 Cable 4x14 AWG NPT m 81.27 A-B + B-C + C-D + D-E + E-F

5 Fibra Óptica de 12 hilos mono modo m -

6 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m -

OBSERVACIONES

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-002E20 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 101.28

2 Canalización ducto de 4 vías m 53.64

3 Cable 3x14 AWG NPT m -

4 Cable 4x14 AWG NPT m 359.73

5 Fibra Óptica de 12 hilos mono modo m 73.64 V1-V2 + V2-V3 + V3-V4

6 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m -

OBSERVACIONES

El ítem 4 fibra óptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 7% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-003PV20 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 44.00

2 Canalización ducto de 4 vías m 163.10

3 Cable 3x14 AWG NPT m 29.99 A-B + B-C

4 Cable 4x14 AWG NPT m 39.12 A-B + B-C + C-D

5 Fibra Óptica de 12 hilos mono modo m 188.10 V1-V2 + V2-V4 + V4-V5

6 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m 70.84 A-B + B-C + C-E

OBSERVACIONES

El ítem 4 fibra óptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-004E24 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 127.59

2 Cable 3x14 AWG NPT m 186.47

C-E B-G G-H

V1-V2 V2-V3 V3-V4

A-D A-C + C-E + E-F A-B + B-G + G-H + H-I

C-E A-B

V1-V2 V2-V3 V3-V4 V4-V5

A-D D-G G-H

A-B + B-C B-C + B-D + D-E A-B + B-D + D-E + E-F + F-G

Page 4: Metrados Fase 1 - Semaforos

3 Cable 4x14 AWG NPT m 325.30

4 Fibra Óptica de 12 hilos mono modo m -

5 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m 50.83

OBSERVACIONES

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F1-1A-005PV24 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 152.17

2 Cable 3x14 AWG NPT m 102.38 A-B + B-C + C-D

3 Cable 4x14 AWG NPT m Err:501

4 Fibra Óptica de 12 hilos mono modo m -

5 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m 24.00 S-A

OBSERVACIONES

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

A-B + B-C C-B+ B-D + D-E A-B + B-D + D-E + E-F + F-G A-B + B-D + D-E + E-F + F-G + G-H

A-B B-D D-E

A-B + B-C A-B + B-C + C-D D-E + E-I A-B + B-C + C-D + D-E + E-F A-B + B-C + C-D + D-E + E-F + F-G + G-H

Page 5: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

35.22 35.22 10% 38.74

1 1.00 10% 1.10

35.22 35.22 20% 42.26

3.21+14.22+11.52+3.55+35.22 67.72 20% 81.26

20% -

20% -

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

Err:501 7% 101.28 101.28

Err:501 53.64 1.00

20% -

Err:501 20% Err:501

10.63+32.46+10.55+20 73.64 73.64

20% -

Se considera un 7% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

Err:501 10% 44.00

Err:501 163.10

5.96+19.03 24.99 20% 29.99

5.96+19.03+7.61 32.60 20% 39.12

34.18+27.36+70.55+31.01+20 188.10 188.10

5.96+19.03+34.04 59.03 20% 70.84

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

Err:501 10% 127.59

Err:501 20% Err:501

27.9239.8427.31

10.6332.4610.55

79.2766.54+27.92+9.7828.41+39.84+27.31+20.7

34.045.96

34.1827.3670.5531.01

31.5973.2110.69

23.34+6.256.25+8.25+6.323.34+8.25+6.3+50.6+16.51

Page 6: Metrados Fase 1 - Semaforos

Err:501 20% Err:501

20% -

42.36 20% 50.83

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

Err:501 10% 152.17

38.22+5.72+41.38 85.32 20% 102.38

Err:501 20% Err:501

20% -

20 20.00 20% 24.00

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

23.34+6.256.25+8.25+6.323.34+8.25+6.3+50.6+16.5123.34+8.25+6.3+50.6+16.51+10.69

38.2247.153.02

38.22+5.7238.22+5.72+41.3853.02 + 8.5938.22+5.72+41.38+53.02+11.6538.22+5.72+41.38+53.02+11.65+10.64+9.98

Page 7: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRO DE LIMA LÍNEA 2

CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA

REUBICACIÓN DE SEMÁFOROS - ETAPA 1A

METRADO DE CANALIZACIÓN & CABLEADO FASE 2

AGOSTO 2015

REV 4

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-001PV19BIS METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 36.96

2 Canalización en vereda ducto de 2 vías m -

3 Caja de paso CE-2 Und 1.00

4 Caja de paso CE-3 Und 1.00

5 Cable 3x14 AWG NPT m 223.74

6 Cable 4x14 AWG NPT m 100.31

7 cable para camara de trafico 2x1 CCT m 315.28

OBSERVACIONES

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-002E20 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 208.91

2 Caja de paso CE-2 Und 2.00

3 Caja de paso CE-3 Und -

4 Cable 3x14 AWG NPT m 208.75

5 Cable 4x14 AWG NPT m 322.60

6 cable para camara de trafico 2x1 CCT m 322.82

7 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m -

OBSERVACIONES

El ítem 4 fibra óptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-003PV20 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 49.70

2 Caja de paso CE-2 Und 2.00

3 Caja de paso CE-3 Und 1.00

4 Cable 3x14 AWG NPT m 133.58

5 Cable 4x14 AWG NPT m 110.76

6 cable para camara de trafico 2x1 CCT m 203.14

7 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m -

A-G G-H

A-B + B-C + C-D + D-E + A-G + H-G + H-M A-B + B-C + C-D A-B + B-C A-G + G-H

A-B + B-C + C-D + D-E A-B + B-C A-G + G-H

A-G + G-J + J-K A-L A-B + B-C + C-D + D-F

A-B B-C C-D C-L B-R

A-B + B-C + C-D + D-E A-B + B-C + C-D + D-W + W-J

A-B A-B + B-C + C-D + D-E A-B + B-C + C-D + D-W + W-J A-B + B-C + C-D + D-W + W-H

A-K + K-ZA-B + -B-C + C-L + L-M

A-B B-C A-I

A-B A-B + B-C A-B + B-C + C-D + D-E

A-I A-B A-B A-B + B-C

A-J A-B + B-C + C-D + D-E + E-F + F-G

Page 8: Metrados Fase 1 - Semaforos

OBSERVACIONES

El ítem 4 fibra óptica, se deja un desarrollo de cable de 5 metros en cada caja de paso a fin de que la fibra no sufra esfuerzos

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-005PV22 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m 2.72 F-G

2 Canalización en vereda ducto de 2 vías m -

3 Caja de paso CE-2 Und 1.00

4 Caja de paso CE-3 Und -

5 Cable 3x14 AWG NPT m 115.56

6 Cable 4x14 AWG NPT m 92.42

7 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m -

OBSERVACIONES

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

A-F + A-B + B-C + C-D + D-E A-B + B-C + C-D

A-F + F-G A-B A-B + B-C + C-D + D-E

Page 9: Metrados Fase 1 - Semaforos

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-005E24 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m -

2 Canalización en vereda ducto de 2 vías m -

3 Caja de paso CE-2 Und -

4 Caja de paso CE-3 Und -

5 Cable 3x14 AWG NPT m -

6 Cable 4x14 AWG NPT m -

7 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m 38.53 A-B

OBSERVACIONES

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

VER PLANO: INT-SEM-MC-F2-1A-006PV24 METRADO

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL CIRCUITO

1 Canalización en pista ducto de 2 vías m -

2 Canalización en vereda ducto de 2 vías m -

3 Caja de paso CE-2 Und 1.00

4 Caja de paso CE-3 Und -

5 Cable 3x14 AWG NPT m Err:501

6 Cable 4x14 AWG NPT m Err:501

7 Cable Acometida eléctrica 3 x 12 AWG 600V IEC60502-1, NTP 370.255-1 m 48.18

OBSERVACIONES

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos peatonales

Cable de control 3x14 es utilizado para conexionado de semáforos vehiculares

Se considera un 20% adicional al metrado de cables eléctricos debido a la instalación desde la caja de paso hasta el semáforo.

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

A-B + B-C A-B + B-C + C-D + -D-E + E-F

A-B A-B + B-C + C-D A-B + B-C + C-D + D-E A-B + B-C + C-D + D-E + E-F

A-G G-H

Page 10: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRADO

DESARROLLO METRADO MARGEN (%) PARCIAL (m)

Err:501 10% 36.96

10% -

1.00 1.00

1.00 1.00

Err:501 20% 223.74

Err:501 20% Err:501

Err:501 20% Err:501

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

Err:501 10% 208.91

2.00 2.00

-

Err:501 20% Err:501

Err:501 20% Err:501

Err:501 20% Err:501

20% -

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

Err:501 10% 49.70

2.00 2.00

1.00 1.00

Err:501 20% Err:501

Err:501 20% Err:501

Err:501 Err:501

20% -

31.062.54

3.21+14.22+11.52+3.61+31.06+2.54+40.313.21+14.22+11.523.21+14.2231.06+2.54

3.21+14.22+11.52+3.613.21+14.2231.06+2.54

31.06+90.01+14.756.123.21+14.22+11.52+41.89

39.56.4710.04118.1815.73

39.5+6.47+10.04+10.5439.5+6.47+10.04+30.7+20.7

39.5+6.47+10.04+10.5439.5+6.47+10.04+30.7+20.739.5+6.47+10.04+30.7+8.16

85.61+19.2639.5+6.47+118.18

23.569.3512.27

23.5623.56+9.3523.56+9.35+3.05+18.89

12.2723.5623.5623.56+9.35

78.3123.56+9.35+3.05+18.89+50.05+19.93

Page 11: Metrados Fase 1 - Semaforos

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

2.47 2.47 10% 2.72

-

1.00 1.00

-

Err:501 20% Err:501

Err:501 20% Err:501

20% -

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

14+9.76+11.27+10.49+19.269.76+11.27+10.49

14+2.479.769.76+11.27+10.49+19.26

Page 12: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRADO

DESARROLLO METROS MARGEN (%) PARCIAL (m)

10% -

-

-

-

20% -

20% -

32.11 32.11 20% 38.53

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

METRADO

DESARROLLO METRADO MARGEN (%) PARCIAL (m)

10% -

-

1.00 1.00

-

Err:501 20% Err:501

Err:501 20% Err:501

Err:501 20% Err:501

Se considera un 10% adicional a la canalización debido a la instalación desde una caja de paso a una estructura semafórica. En todo momento se tratara de llevar la canalización en la pista al borde de la vereda.

22.24+9.6622.24+9.66+9.79+10.44+36.05

22.2422.24+9.66+9.7922.24+9.66+9.79+10.4422.24+9.66+9.79+10.44+36.05

13.7126.44

Page 13: Metrados Fase 1 - Semaforos

METRO DE LIMA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO Página 13 de 17

METRO DE LIMA LINEA 2

CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA

REUBICACION DE SEMAFOROS - ETAPA 1A

METRADO FASE 1

AGOSTO 2015

REV 4

METRADO FASE 1

ITEMS DESCRIPCIÓN UND

1 01. OBRAS PRELIMINARES

01.01 Movilizacion y desmovilizacion Glb

01.02 Señalizacion (Mantenimiento del transito) Glb

6.01 Seguridad y salud en el trabajo Glb

02. ESTRUCTURAS DENTRO DEL AREA DE CONCESION

02.01 TRABAJOS DE DESMONTAJE

2 02.01.01 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS

02.01.01.01 Desmontaje de estructura tipo portico Und

02.01.01.02 Desmontaje de estructura tipo bandera / semi portico Und

02.01.01.03 Desmontaje de estructura tipo pedestal und

02.01.01.04 Desmontaje de estructura tipo Pastoral und

02.01.01.05 Desmontaje de estructura de camara de trafico und

2 02.01.02 DESMONTAJE DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

02.01.02.01 Desmontaje de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und

02.01.02.02 Desmontaje de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und

02.01.02.03 Desmontaje de contador regresivo (1C-1L) - Lamparas Und

02.01.02.04 Desmontaje de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und

02.01.02.05 Desmontaje de controlador de trafico Und

02.01.02.06 Desmontaje de Camara de trafico Und

02.01.02.07 Desmontaje de UPS Und

2 02.01.03 DESMONTAJE DE CABLES

02.01.03.01 Desmontaje de cableado por pozo o estacion Intersec.

02.02 REUBICACION DE SEMAFOROS

02.02.01 INSTALACION DE ESTRUCTURAS

02.02.01.01 Instalacion de estructura tipo bandera Und

02.02.01.02 Instalacion de estructura tipo pedestal und

02.02.01.03 Instalacion de estructura tipo pastoral und

02.02.01.04 Instalacion de estructura de camara de trafico und

02.02.02 CANALIZACION Y CAJAS DE PASO

02.02.02.01 Canalización en pista ducto de 2 vías ml

02.02.02.02 Canalización en pista ducto de 4 vías Fibra Optica ml

02.02.02.03 Canalización en vereda ducto de 2 vías ml

02.02.02.04 Caja de paso tipo CE-2 Und

02.02.02.05 Caja de paso tipo CE-3 Und

02.02.03 INSTALACION DE SEMAFOROS Y CONTROLADORES

02.02.03.01 Instalacion de semaforo vehicular (1C-3L) - Lamparas Und

02.02.03.02 Instalacion de semaforo peatonal (1C-2L) - Lamparas Und

02.02.03.03 Instalacion de contador regresivo (1C-1L) Und

02.02.03.04 Instalacion de contador regresivo (1C-4L) - Lamparas Und

02.02.03.05 Instalacion de camara de trafico Und

02.02.03.06 Instalacion de controlador de trafico Und

02.02.03.07 Instalacion de UPS Und

02.02.04 INSTALACION DE CABLES

02.02.04.01 cable Control 2 x 14 AWG NPT ml

02.02.04.02 cable Control 3 x 14 AWG NPT ml

02.02.04.03 cable Control 4 x 14 AWG NPT ml

02.02.04.04 cable para camara de trafico ml

02.02.04.05 cable f.o de 12 hilos y accesorios ml

02.02.04.06 cable Acometida electrica 3 x 12 AWG 600V ml

02.03 PUESTA EN SERVICIO Y REPROGRAMACION DE LA INTERSECCION

02.03.01 Puesta en servicio y reprogramacion Intersec.

Page 14: Metrados Fase 1 - Semaforos

DESCRIPCIÓN

TRABAJOS REALIZADOS

RETIRO REUBICACIÓN

TIPO DE POSTE TIPO SEMAFORO TIPO DE POSTE

PO

RTIC

O

BA

ND

ER

A

/ S

EM

IP

PED

ESTA

L

PASTO

RA

L

VEH

ICU

LAR

3L

PEATO

NA

L 2

L

CO

NTEO

1 L

CO

NTEO

4 L

CO

NTR

OL

TR

AFI

CO

CA

MA

RA

SEG

.

PO

RTIC

O

Page 15: Metrados Fase 1 - Semaforos
Page 16: Metrados Fase 1 - Semaforos

TRABAJOS REALIZADOS

REUBICACIÓN

TIPO DE POSTE TIPO SEMAFORO

BA

ND

ER

A

/ S

EM

IP

PED

ESTA

L

PASTO

RA

L

VEH

ICU

LAR

3L

PEATO

NA

L 2

L

CO

NTEO

1 L

CO

NTEO

4 L

CO

NTR

OL

TR

AFI

CO

CA

MA

RA

SEG

.