    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    AO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA

    ZONAL ANCASH

    SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO ENTRABAJO INDUSTRIAL

    INFORME DE INNOVACIN : AUTOMATIZACIOND E SEMFORO

    CON PLC LOGO

    OCUPACION : ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

    APRENDICES : LOPEZ DOMNGUEZ ITO

    DIAZ FERRER ANTHONY

    MARTINEZ MEJIA EVERLONGOBARDI ROQUE LUIS

    INGRESO : 2002 II

    INSTRUCTOR : JORGE ROSSI ROMERO

    DIRECTOR ZONAL : C.P.C. JORGE SALCEDO CHAMBERGO

    J.U.O : ING. MARCOS GONZALES GUEVARA

    EMPRESA : SENATI ZONAL ANCASH

    FECHA : NOVIEMBRE DEL 2004.

    NUEVO CHIMBOTE

    1

    1

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    2/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    NDICE

    Pg.

    PRESENTACIN 03

    DENOMINACIN 04

    ANTECEDENTES 05

    OBJETIVOS 06

    DESCRIPCIN 07

    PASOSO Y SUB PASOS 08

    ESPECIFICACIN DEL LOGO 17

    CONTROLODADORES DE SEMFORO 22

    BLOQUES DE TIEMPO 30

    DIAGRAMAS AUTOCAD LOGO A B C

    DIAGRAMAS DE BLOQUES 32 35

    DIAGRAMA LLADER 36 - 41

    TIEMPO EMPLEADO 42

    ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 43

    METRADO Y PRESUPUESTO 44-I

    CUADRO DE BENEFICIOS 44 II

    CONCLUSIONES 45

    NORMAS DE SEGURIDAD 46

    BIBLIOGRAFA 48

    2

    2

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    3/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    FICHAS DE EVALUACIN 49 - 52

    3

    3

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    4/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    PRESENTACIN

    El proyecto de Innovacin que presentan y ejecutan todos aquellos alumnos

    que estn prsperos a egresar de la escuela de formacin Tcnica SENATI

    tiene como finalidad establecer los conocimientos adquiridos durante toda la

    formacin tcnica profesional. Adems de establecer una ayuda en cuento a lo

    que hace falta en los lugares de practicas de los aprendices.

    Es por eso que este proyecto se ha realizado viendo la necesidad de

    implementar un sistema de Automatizacin de Semforos con PLC LOGO.

    Este proyecto a contado con el respaldo de los docentes del SENATI, bajo la

    direccin del Ing. Stalin del guila, y en conjunto del personal del taller

    elctrico, respetando todas la normas de seguridad para el mejor

    funcionamiento del sistema.

    Dejamos pues a disposicin de ustedes el trabajo de innovacin presente.

    4

    4

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    5/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    DENOMINACIN

    El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI a travs

    de los Aprendices

    LOPEZ ITO DOMNGUEZ

    DIAZ FERRER ANTHONY

    MARTINEZ MEJIA EVER

    LONGOBARDI ROQUE LUIS

    Presenta:

    Proyecto : AUTOMATIZACIN DE SEMFORO CON

    PLC LOGO

    Empresa : SENATI Zonal Ancash

    Lugar : Av. Universitaria s/n Bella Mar.

    El presente trabajo se realizara en el Taller de electricidad Industrial por los

    alumnos del Semestre 2002 - II

    5

    5

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    6/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    ANTECEDENTES

    Durante el anlisis de la situacin encontrada en los semforos de nuestra

    localidad encontramos que:

    La programacin de los semforos no estaba hecha por tiempos en

    computadoras.

    El cuanto al desperdicio de energa era elevado.

    El costo de implementacin de los semforos era elevado.

    Encontramos la utilizacin de mucho espacio con respecto a los tableros

    de mando.

    Es por estos motivos que se vio la necesidad de implementar un sistema de

    PLC Logo en la automatizacin de los semforos, apostando por que las

    mejoras se hagan lo antes posible y acceder a puestos de trabajo en un futuro

    cercano.

    6

    6

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    7/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    OBJETIVOS

    Los objetivos planteados para este trabajo de innovacin se puede definir

    como los siguientes:

    Programar el tiempo desde una computadora

    Poder ahorrar energa con respecto a los tableros convencionales.

    Buscar la economa en la implementacin de un sistema de control

    Reducir el espacio de ocupacin de todo el sistema.

    Lograr una enseanza y aplicacin acorde con los ltimos adelantos

    tecnolgicos.

    7

    7

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    8/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    DESCRIPCIN DEL PROYECTO

    Secuencia de pasos del proyecto.

    N ORDEN DE EJECUCIN.01 Planificar instalacin

    02 Realizar esquema03 Realizar trazos en tablero04 Montaje de PLC LOGO05 Montaje de Sealizacin (Visuales)06 Cablear PLC LOGO07 Conectar alimentacin08 Programar PLC LOGO09 Realizar mediciones de tiempo10 Probar funcionamiento.

    8

    8

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    9/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    PASOS Y SUB PASOS

    1. Planificar Instalacin

    1.1. Realizar los trabajos correspondientes teniendo en cuenta la

    seguridad

    1.2. seleccionar el rea donde se realizara el trabajo.

    1.3. seleccionar las herramientas.

    2. Realizar Esquema

    2.1. Planificar los planos y trazados en el papel A-4 para montaje

    2.2. Realizar esquemas para montaje de tablero.

    2.3. Realizar esquemas pictricos para montaje de tiempo de trabajo

    3. Realizar Trazos en Tablero

    3.1. Trazar las medidas en puerta de tablero para luego cortar

    3.2. Agujerear puerta con una broca de 3/8 para colocar sacabocado

    de 22.5mm con la finalidad de colocar pulsadores.

    4. Montaje de PLC LOGO

    4.1. Fijar riel simtrico e el fondo del tablero

    4.2. Colocar PLC LOGO a la mitad del riel

    5. Montaje

    5.1. Fijar en el tablero las lmparas de sealizacin de semforo.

    5.2. Adicional se fija borneras para las entradas y salidas del PLC

    adems la alimentacin.

    9

    9

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    10/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    6. Cablear PLC LOGO

    6.1. Para cablear LOGO asegrese de cumplir todas las normas

    vigentes y vinculantes cuando realice el cableado de LOGO

    obsrvese las respectivas prescripciones nacionales y regionales

    durante la instalacin y la operacin de los equipos, infrmese en

    las autoridades competentes sobre las normas y prescripciones

    vigentes para su caso especifico.

    6.2. Utilice conductores con la seccin adecuada para la respectivaintensidad LOGO se puede conectar con cables de una seccin

    entre 1.5 mm2 y 2.2 mm2.

    6.3. No apriete excesivamente los bornes de conexin. Par de torsin

    mximo 0.5 Nm.

    6.4. Los conductores han de tenderse siempre lo mas cortos posibles.

    Si se requiere conductores mas largos deber utilizarse un cable

    apantallado. Los conductores se deben tender por pares un

    conductor neutro con un conductor de fase o una lnea de seal.

    6.5. Proteja los cables con peligro de fulminacin con una proteccin

    adecuada contra sobretension.

    7. Conectar Alimentacin

    7.1. No conecte una fuente de alimentacin externa a una carga de

    salida paralela a una salida de corriente continua, de lo contrario

    podra crearse una corriente inversa en la salida, salvo que la

    estructura este provista de un diodo o bloqueo similar.

    7.2. En el PLC LOGO ka variante 23 D soporta 230 VCA.

    10

    10

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    11/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    8. Programar PLC Logo:

    8.1. Por programar se entiende la creacin de programas bsicamente

    un programa de Logo, no es mas que un esquema elctrico

    representado de una forma diferente. Hemos adaptado la

    representacin del display de Logo. En este capitulo le

    mostraremos como gracias a Logo puede convertir sus

    aplicaciones en programas de Logo. Llegando a este punto

    debemos mencionar Logo Soft confort, el software deprogramacin para Logo. Que permite crear, probar, simular,

    modificar, graduar e imprimir los programas cmodamente.

    En este manual solo se describe la creacin del programa en el

    programa en el propio Logo, ya que el software de programacin

    Logo Soft Confort dispone de una ayuda en pantalla muy

    completa

    8.2. Se programa segn esquema de programar LADDER.

    9. Realizar Mediciones para Soporte:

    9.1. Trazar medidas en ngulos para realizar cortes

    9.2. cortar ngulos

    9.3. soldar ngulos de acuerdo a plano

    9.4. colocar en la base de soportes la garruchas

    10.Probar funcionamiento

    Realizar el funcionamiento de automatizacin de semforos con PLC

    logo.

    11

    11

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    12/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL MONTAJE

    PLC LOGO!

    Designacin Alimentacin Entradas Salidas

    LOG! 230 RC 115...240 8 digitales 4 reles VCA/CC

    DESCRIPCIN DEL LOGO!

    LOGO! Es el modulo lgico universal de siemens

    LOGO! Lleva integrados

    - Control.

    - Unidad de mando y visualizacin con retroiluminacin.

    - Fuente de alimentacin.

    - Interfaz para mdulos de ampliacin.

    - Interfaz para mdulos de programacin (Card) y cable para PC

    - Funciones Bsicas habituales preprogramadas , pej. Para conexin

    retardada desconexin retardada, reles de corriente e interruptor de

    software.

    - Temporizador.

    - Marcas digitales y analgicas.

    - Entradas y salidas en funcin del modelo.

    12

    12

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    13/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    QU OFRECE LOGO!?

    Mediante LOGO! Se resuelven tareas enmarcadas en la tcnica de instalacin

    y el mbito domestico por ejemplo. Alumbrado de escaleras luz exterior,

    toldos, persianas, alumbrado de escaparates, etc. As como en la construccin

    de armarios de distribucin, de maquinas y aparatos por ejemplo controles de

    puerta, instalaciones de ventilacin, bombas de agua no potable etc.

    As mismo LOGO! Se puede utilizar para controles especiales en invernaderoso jardines de invierno para el procesamiento previo de seales en controles,

    mediante la conexin de un modulo de comunicacin por ejemplo. Para el

    control descentralizado in situ de maquinas y procesos. Para las aplicaciones

    en serie en la construccin de maquinas pequeas, aparatos y armarios de

    distribucin, as como en el sector de instalaciones, existe variantes especiales

    sin unidad de operacin y de visualizacin.

    13

    13

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    14/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    EL MDULO DE LA LGICA.

    LOGO! is La conexin de funciones - en lugar de alambrar

    EL LOGOTIPO! est ms de

    un PLC...

    Debido al operar integrar y despliega la unidad.

    Debido a la posibilidad de entrada directamente en

    el dispositivo

    Debido al despliegue directo y cambiando de texts /

    variables del mensaje etc.EL LOGOTIPO! es una

    Parada inteligente...

    Con 10A rendimientos

    PROGRAMACIN

    14

    14

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    15/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    Las 8 funciones bsicas integradas

    AND conexin de la

    serie

    OR la conexin

    Paralela de contactos

    normalmente abiertos

    NOT

    INVERTIR

    NAND (and not)

    La conexin paralela de

    contactos normalmente

    abiertosNOR (or not)

    La conexin de la serie

    de contactos

    normalmente abiertos

    XOR (exclusive or)

    El cambio doble encima

    del contacto

    AND with

    la evaluacin del borde

    (el pos. el borde)NAND with

    la evaluacin del borde

    (el neg. el borde)

    15

    15

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    16/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    El CUANDO - el mdulo de la Interface apoya funcionamiento de LOGOTIPO!

    en todas las aplicaciones como un esclavo inteligente.

    Con sus entradas locales y fuera - pone, funcionamientos de la lgica y el

    cronmetro funciona, LOGOTIPO! es el nico COMO esclavo de la -interface

    que ofrece una funcionalidad del director distribuda. Adems, el teclado

    integrado y el despliegue le permite poner los parmetros e incluso los cambia

    sin la necesidad por un dispositivo adicional (por ejemplo tiempo o dese el

    valor). El LOGOTIPO! se satisface particularmente a aplicaciones dnde las

    tareas necesitan ser controladas por ms alto - sistemas de automatizacin

    nivelados o encima de un sistema del mando distribudo.

    16

    16

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    17/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    Estructura

    LOGO! Bsico y LOGO puro.

    Technical specification

    17

    17

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    18/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LOGO

    La especificacintcnica

    LOGO!12/24RCLOGO!12/24RCo

    LOGO!24LOGO!24o

    LOGO!24RCLOGO!24RCo

    LOGO!230RCLOGO!230RCo

    Las entradas, destos, utilizable comolas entradasanalgicas

    82 (0 to 10V)

    82 (0 to 10V)

    8-

    8-

    La entrada / elvoltaje delsuministro

    El rangopermisible

    On "0" signalOn "1" signal

    12/24 V DC

    10.8 V to 28.8 VDC

    max. 5 V DCmin. 8 V DC

    24 V DC

    20.4 V to28.8 V DC

    max. 5 V DCmin. 8 V DC

    24 V AC/DC

    20,4 to 28,8 VDC

    20.4 to 26.4 VAC

    max. 5 V AC/DCmin. 12 V AC/DC

    115/240 V AC/DC

    AC 85 to 265 VDC 100 to 253 V

    max. 40 V AC/30V DCmin. 79 V AC/DC

    Input current 1.5 mA (I1 to I6)0.1 mA (I7 to I8)

    2.5 mA 0.08 mA

    Fuera pone 4 relays 4 transistores 4 relays 4 relays

    La corriente continua 10 un porque lacarga del resistive; 3un porque la cargainductiva

    0.3 A 10 un porque lacarga delresistive; 3 unporque la cargainductiva

    10 un porque la cargadel resistive; 3 unporque la cargainductiva

    Corto - proteccin delcircuito

    el fusible externorequiri

    electronic(approx. 1 A)

    externalfuserequired

    el fusible externorequiri

    La frecuenciaoperando

    2 Hz para la cargadel resistive; 0.5 Hzpara la carga

    inductiva

    10 Hz 2 Hz for resis-tive load;0.5 Hz for

    inductive load

    2 Hz para la carga delresistivce; 0.5 Hz parala carga inductiva

    Impulse la prdida 0.3 to 1.7 W (12V)0.4 to 1.8 W (24V)

    0.7 to 1.3 W 0.9 to 2.7 W 1.1 to 4.6 W (115V AC)2.4 to 6.0 W (240V AC)0.5 to 2.9 W (115V DC)1.2 to 3.6 W (240V DC)

    El tipo de proteccin IP 20

    Certificacin to VDE 0631, IEC 1131, UL, FM, CSA, las certificaciones de los enviar-edificios

    Instalacin on 35 mm DIN rail, 4 WM wide

    Dimensiones 72 (4 WM) x 90 x 55 mm (WxHxD)

    18

    18

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    19/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    19

    19

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    20/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    ESTRUCTURA LOGO

    20

    20

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    21/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    ENTRADAS Y SALIDAD LOGO

    Las entradas se designan con la letra I y una cifra. Visto LOGO! por delante, los

    bornes para las entradas aparecen arriba.

    Las salidas se designan con la letra Q y una cifra. Los bornes de las salidas se

    hallan en la parte inferior.

    Las entradas y salidas disponibles en LOGO!...B11 a travs de la conexin de

    bus de interfase AS no son entradas fsicas directas a LOGO!.

    Tngase en cuenta que el maestro del bus determina los equipos de entrada y

    salida en el bus ASi.

    21

    21

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    22/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    CONEXIN DE ENTRADA LOGO A LA RED

    Las entradas de LOGO! 12/24... no poseen separacin galvnica, por lo que

    requieren el mismo potencial de referencia (masa) que la tensin de

    alimentacin.

    Las seales analgicas tambin pueden ser derivadas entre la tensin de

    alimentacin y la masa.

    22

    22

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    23/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    CONEXIN DE SALIDA LOGO

    Las salidas de LOGO! ...R... son rels. En los contactos de los rels est

    separado el potencial de la tensin de alimentacin y de las entradas.

    Condiciones para las salidas de rel

    A las salidas pueden conectarse distintas cargas, p.ej. lmparas, tubos

    fluorescentes, motores, contactores, etc. La carga conectada a LOGO! ...R...debe poseer las propiedades siguientes:

    - La mxima corriente de conmutacin depende de la clase de carga y de

    la cantidad de maniobras deseadas (para ms detalles, consulte los

    datos tcnicos).

    - En el estado conectado (Q = 1) puede circular como mximo una

    corriente de 10 amperios (8 A para 230 V c.a.) en caso de carga hmica,

    y como mximo 3 amperios (2 A para 12/24 V c.a./c.c.) en caso de carga

    inductiva.

    CONEXIN

    Para conectar la carga a las variantes de LOGO! ...R...:

    23

    23

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    24/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    CONTROLADORES DE SEMAFOROS

    Patente de EUA Nmero 5,822,711

    Patente Mexicana 193,213

    Por un largo tiempo se han usado controles electrnicos coordinados mediante

    comunicacin entre ellos o con un centro de control. Este sistema es bastante

    efectivo pero requiere de grandes inversiones en los sistemas de comunicacin

    que generalmente implican el uso de grandes y complejas redes de

    comunicaciones y el uso de mltiples equipos auxiliares, as como cables

    especiales, ondas de radio, fibra ptica, microondas, etc.

    Tambin los hay, que para mantener su sincrona se basan en osciladores y

    relojes gobernados por la frecuencia de la corriente alterna de alimentacin o

    en la precisin de osciladores de cristal. Estos mtodos han demostrado a lo

    largo de los aos que requieren de permanentes ajustes de tiempo.

    Los Controles Trafictec Modelo CT3--SAT mantienen su sincrona

    indefinidamente sin necesidad de ajustes. Estn diseados para trabajar sin

    ninguna conexin fsica entre ellos pues se sincronizan por medio de

    comunicacin satelital de gran confiabilidad, logrando con esto una precisin

    sin precedentes en la historia de la sincronizacin de controles autnomos pre-

    programables.

    24

    24

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    25/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    El Control Trafictec Modelo CT3--SAT mantiene da tras da una sincrona al

    segundo con todos los controladores Modelo CT3-SAT que se hayan instalado

    y programado en una ciudad. Esta caracterstica hace posible que los

    programas de operacin que se le alimenten a cada uno de los controladores y

    sin importar el nmero de estos, se mantendrn sincronizados al segundo

    indefinidamente.

    Los Controles Modelo CT3-SAT disponen de una entrada que permite

    manejarlos manualmente en campo para casos especiales de vialidad como

    podran ser: Desfiles, Eventos Deportivos, Manifestaciones, Siniestros, etc.

    Los Controles Modelo CT3-SAT cuentan con una programacin poderosa pero

    sencilla que trabaja dentro de ambiente Windows. Por medio de grficos muy

    explcitos se puede lograr cualquier Programacin de Fases, Desfases, Ciclos y

    Planes de operacin para cada da de la semana.

    25

    25

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    26/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    Permite tambin, pre-programar los das festivos de cada pas. La

    programacin se puede hacer en una oficina con una computadora personal

    (PC) o en campo con una computadora porttil. (LapTop o NoteBook). En unas

    horas se puede capacitar a una persona con conocimientos bsicos en

    computacin, para hacer las programaciones.

    Otras de las muchas caractersticas novedosas con que cuenta el Control

    Trafictec Modelo CT3-SAT, son las siguientes:

    Su fuente de poder esta diseada para Tolerar "Ruidos" y grandes

    variaciones de voltaje en la corriente de alimentacin. Por ejemplo:

    Cuando el voltaje de diseo es de 127 voltios funcionar correctamente

    con voltajes de alimentacin entre 80 y 160 VCA.

    Su mantenimiento es muy sencillo y rpido pues dispone de Auto-

    Diagnostico de las principales fallas posibles y gracias al diseo modular

    de todas sus tarjetas electrnicas se pueden cambiar en pocos minutos.

    Su gabinete es muy fuerte y resistente a la intemperie.

    26

    26

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    27/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    Todas y cada una de las salidas a luces estn protegidas contra Corto

    Circuito obtenindose as importantes ahorros en la reparacin de tarjetas

    daadas.

    27

    27

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    28/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    SEALIZACIN

    DEFINICIN

    Se conoce bajo el nombre de seales el conjunto de aparatos y signos claros

    y precisos, que tienen por objeto controlar, asegurar y proteger el movimiento

    de trenes, hacer conocer al personal las previsiones y el estado de la lnea, a

    fin de garantizar que el trfico sea satisfactorio y sin riesgos.

    CLASIFICACIN

    Las seales segn el Reglamento de Operaciones de la Empresa Nacional de

    Ferrocarriles, y bajo Resolucin Ministerial N 224-74 y 320-74 de la Republica

    de Bolivia, se clasifican en: seales fijas, transitorias, con brazos, con

    banderas y luces de color, con campana, pito de boca, silbato y petardos.

    COLORES

    Los colores que son manejados para la sealizacin ferroviaria son

    principalmente cuatro, su exhibicin determinara las medidas a tomar tanto por

    el personal de va, como por el personal del tren.

    ROJO

    Peligro absoluto, parada obligada.

    Su exhibicin impone la detencin inmediata de todo tren en circulacin

    AMARILLO

    Precaucin. Su exhibicin esta relacionado con:

    Por el personal de Va y Obras, para indicar precaucin en sectores de trabajo,

    como complemento a las seales transitorias, cuando la velocidad de un

    vehculo sea excesiva.

    En los semforos para indicar precaucin.

    28

    28

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    29/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    En los discos giratorios o indicadores de cambio y en linternas de seales.

    VERDE

    Va libre absoluta.Exclusivamente por el Conductor, para dar partida a un tren e intercambiar

    seales con el Maquinista.

    En los semforos para dar Va Libre.

    BLANCO

    Fin de precaucin.

    Al finalizar zonas de precaucin.

    De noche en maniobras de acuerdo al movimiento de los brazos.

    En las seales de aproximacin de estaciones.

    En los discos giratorios o indicadores de cambio.

    SEALES DE EMERGENCIA

    En caso de emergencia y no teniendo disponible luz o bandera roja, cualquier

    otro color o luz (menos la verde), o brazos agitados violentamente significa,

    "PELIGRO-PARE". En va se deben colocar a una distancia de 1000 metros del

    lugar de peligro.

    SEALES FIJAS

    Son seales fijas, aquellas que se efectan desde un punto determinado de la

    lnea y que por lo tanto son de carcter permanente.

    Algunas de las seales correspondientes a este grupo, pueden suministrar slo

    una indicacin, tales como los tableros fijos indicadores, discos de

    aproximacin, etc., mientras que otras, pueden dar dos o ms indicaciones

    como sucede con los semforos con brazos, seales luminosas, indicadores de

    ruta, indicadores de cambios, etc.

    29

    29

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    30/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    DISCO GIRATORIO O INDICADOR DE CAMBIO.

    Estn colocados sobre las barras o pilastras de los cambios y consisten en un

    disco pintado de blanco y una flecha colocada perpendicularmente, color

    amarillo en el anverso y rojo en el reverso. Su funcin es mostrar al personal

    del tren si el cambio est habilitado para la lnea principal o para el desvo. Los

    contrapesos de los cambios, se pintarn de rojo y blanco. El color blanco

    quedar en la parte superior cuando la va principal est habilitada y rojo para

    el desvo. En la figura 9.1, se muestra tanto el anverso como el reverso del

    disco giratorio.

    Fig. 9. 1 Disco giratorio.

    LMITE DE MANIOBRAS.

    Consisten en un tablero rectangular (0.50 x 0.90) blanco con una franja

    horizontal de color rojo de 0.30 m de alto, con frente a trenes que salen de las

    estaciones, colocadas a 200 m de los cambios de entrada, reverso color negro.

    Fig. 9. 2 Limite de maniobras

    30

    30

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    31/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    LMITE DE ESTACIONES.

    Este tipo de seal consiste en un tablero circular (radio igual a 45 cm) blanco con franja

    roja horizontal, dando frente a trenes que se aproximan a la estacin, colocados a 500

    m de los cambios de entrada; la distancia puede ser mayor de acuerdo a la topografa

    de la zona, reverso color negro.

    Fig. 9. 3 Limite de estacin.

    TABLERO DE SILBE.

    Cuando sea necesario indicar a los conductores que deben tocar el silbato, bocina o

    sirena, ya sea para llamar la atencin del pblico o de los empleados, debe colocarse

    un tablero Silbe. En la figura 9.4 esta representado este tablero de forma romboidal

    (0.9 m x 0.7 m) pintado de blanco con una letra "S" al medio en negro, colocado a

    1500 m del cambio de entrada de la estacin o 600 m del eje de un paso a nivel.

    Reverso color negro.

    31

    31

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    32/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    BLOQUE DE TIEMPOS

    S = 1 y 3

    TIEMPOS 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9TVERDEAMBARROJO

    S = 2 y 4

    TIEMPOS 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9TVERDEAMBARROJO

    32

    32

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    33/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    TEMPORIZACIN: CRUCE DE SEMFOROS

    33

    33

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    34/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    34

    34

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    35/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    35

    35

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    36/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    36

    36

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    37/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    37

    37

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    38/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    38

    38

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    39/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    39

    39

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    40/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    40

    40

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    41/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    41

    41

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    42/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    42

    42

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    43/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    43

    43

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    44/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    TIEMPO EMPLEADO.

    TAREA OPERACIONES HORAS

    AUTOMATIZACIND

    ESEMFOROCO

    N

    PLC

    LOGO Preparar

    herramientas y

    materiales

    8h/d

    Realizar

    esquemas en

    LADDER

    8h/d 8h/d 8h/d

    Realizar

    esquema en

    bloques

    8h/d

    Realizar

    simulacin en la

    computadora

    8h/d

    Realizar

    cableado en PLCLOGO

    8h/d

    Configuracin del

    plano de bloques

    al PLC

    8h/d

    Probar

    funcionamiento 8h/d

    44

    44

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    45/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    45

    45

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    46/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    46

    46

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    47/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    CONCLUSIONES

    Se logro obtener una mxima seguridad para el trabajador y la empresa

    en cuanto a la puesta en marcha del Trabajo de innovacin.

    Permite un excelente aporte para la seguridad vial de todo aquel que

    este en posibilidad servirse del sistema de Autamtizacion.

    Como conclusin final tendramos que decir que la automatizacin de

    semforo con un Sistema de PLC LOGO logra un mximo rendimiento,

    comodidad, ahorro de energa as como tambin un menor costo en su

    implementacin.

    47

    47

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    48/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    NORMAS DE SEGURIDAD

    En nuestro trabajo de innovacin se han dado y cumplido con las normas de

    seguridad establecidas por la ISO. Pero que es la ISO? Para su mejor

    conocimiento les dejamos un pequeo concepto del ISO.

    ISO, siglas de International Standards Organization, Organizacin Internacional

    de Normalizacin, organismo encargado de coordinar y unificar las normas

    nacionales. En 1926, 22 pases se reunieron para fundar una federacin

    internacional de los comits nacionales de normalizacin, la ISA (International

    Standardizing Associations). Esteorganismo fue sustituido en 1947 por la ISO,

    cuya sede est situada en Ginebra. Cada pas miembro est representado por

    uno de sus institutos de normalizacin, y se compromete a respetar las reglas

    establecidas por la ISO relativas al conjunto de las normas nacionales.

    Dentro de nuestras especificaciones de seguridad por las cuales nos regimos y

    en especial en la aplicacin y puesta en marcha de este trabajo de innovacin

    tenemos al ISO 9000 y al ISO 1400 que son independientes una de la otra, es

    decir, no por tener la calificacin ISO 9000 se obtiene automticamente la ISO

    14000. La ISO 9000 es el modelo de diseo-desarrollo del producto, su

    proceso de produccin, instalacin y mantenimiento, es decir, es un sistema

    para asegurar la calidad. Este sistema obliga a una estrecha relacin entre el

    cliente y el proveedor; tambin interrelaciona cada una de las reas de la

    compaa o empresa y minimiza el factor de error en la toma de decisiones en

    toda la organizacin, ya sea en situaciones habituales o especiales.

    Actualmente la ISO 9000 tiene ms de 70.000 registros en todo el mundo, lo

    48

    48

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    49/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    cual evidencia que la comunidad de negocios internacional la ha adoptado

    como un sistema vlido, fiable y realizable.

    Esto significa que el esfuerzo realizado es comparable en cualquier lugar del

    mundo. Por ello nace la ISO 14000, que es un sistema de estndares

    ambientales administrativos. Los estndares pueden ser aplicados o

    implementados en toda la organizacin o slo en partes especficas de la

    misma (produccin, ventas, administracin, transporte, desarrollo, etc.). No hay

    una actividad industrial o de servicios especfica a la que aplicar esas normas.

    Su adopcin obliga a la empresa a intentar disminuir los costos ambientales a

    travs de estrategias como la prevencin de la contaminacin del agua y de la

    atmsfera. Lo primero que se debe conocer para optar a la calificacin de ISO

    14000 es en qu fallos incurre la empresa para saber dnde se puede mejorar.

    Es decir, se hace casi imprescindible que la empresa se someta a una auditora

    ambiental que caracterice adecuadamente los efluentes, por ejemplo. El costo

    de una auditora vara dependiendo de la actividad, siendo mayor cuanto ms

    peligrosa o compleja es la actividad desarrollada (una empresa de curtidos que

    utiliza numerosos productos altamente txicos, frente a una panificadora). Con

    los resultados de sta se puede comenzar a tomar las medidas correctoras

    para encuadrar al establecimiento dentro de la legislacin sectorial vigente y

    as poder optar a la calificacin.

    Estas son las condiciones con las cuales trabaja el SENATI Zonal Ancash y por

    ende a las cuales nos debemos someter cada vez que ponemos en marcha

    algn proyecto como el nuestro.

    49

    49

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    50/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    BIBLIOGRAFIA.

    - Productos Elctricos 2004.

    www.siemens.com.lobo

    - SIEMENS 2004

    MANUAL DE P.L.C. SIEMENS

    - ING. INERGIA: JORGE ROSSI ROMERO

    MANUAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 2000.

    50

    50

    http://www.siemens.com.lobo/http://www.siemens.com.lobo/
  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    51/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    A) PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL

    OCUPACIN / ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

    B) NOMBRE DEL PARTICIPANTE: LOPEZ DOMNGUEZ ITO

    Ingreso Cdigo de Matricula

    C) EMPRESA: SENATI ZONAL ANCASH

    Direccin: AV. Universitaria s/n.

    A) DENOMINACIN DEL TRABAJO DE INNOVACIN CALIFICADOAUTOMATIZACIN DE SEMAFORO CON PLC LOGO

    REA DE APLICACIN EN LA EMPRESA

    D) CALIFICACIN

    N DEORDEN

    CRITERIOS EVALUACIN PUNTAJEPUNTAJEMXIMO

    PUNTAJEOBTENIDO

    01

    02

    03

    04

    FACTIBILIDAD DE APLICACIN DEL TRABAJO DEINNOVACIN EN LA EMPRESA, INCLUYENDO ASPECTOS

    DE CALIDADBeneficios tcnicos que su espera generara la aplicacin del trabajode innovacinCuantificacin e indicadores adecuados para medir resultados deltrabajo de innovacinRealizacin entre la inversin estimada versus los resultados a obtener(costos, beneficios). Estimado del retorno de la inversin

    07

    05

    03

    05

    NOTA: * El evaluador calificar considerando como base el puntaje mximo sealado* La suma de puntaje obtenidos en la nota del trabajo de innovacin

    NOTA DEL TRABAJO DE

    INNOVACIN Y/O MEJORAEn nmeros

    En letras

    F22-SEN DIRG-02-00

    51

    51

    FICHA DE CALIFICACION

    2002 - II 02181401

    Lugar y Fecha:________________________________

    Nombre y firma del Directivo de mayor Nivel del rea del

    Aplicador

    CARGO:______________________________________

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    52/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    A) PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL

    OCUPACIN / ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

    E) NOMBRE DEL PARTICIPANTE: DIAZ FERRER ANTHONY

    Ingreso Cdigo de Matricula

    F) EMPRESA: SENATI ZONAL ANCASH

    Direccin: AV. Universitaria s/n.

    B) DENOMINACIN DEL TRABAJO DE INNOVACIN CALIFICADOAUTOMATIZACIN DE SEMAFORO CON PLC LOGO

    REA DE APLICACIN EN LA EMPRESA

    G) CALIFICACIN

    N DEORDEN

    CRITERIOS EVALUACIN PUNTAJEPUNTAJEMXIMO

    PUNTAJEOBTENIDO

    01

    02

    03

    04

    FACTIBILIDAD DE APLICACIN DEL TRABAJO DEINNOVACIN EN LA EMPRESA, INCLUYENDO ASPECTOS

    DE CALIDADBeneficios tcnicos que su espera generara la aplicacin del trabajode innovacinCuantificacin e indicadores adecuados para medir resultados deltrabajo de innovacinRealizacin entre la inversin estimada versus los resultados a obtener(costos, beneficios). Estimado del retorno de la inversin

    07

    05

    03

    05

    NOTA: * El evaluador calificar considerando como base el puntaje mximo sealado* La suma de puntaje obtenidos en la nota del trabajo de innovacin

    NOTA DEL TRABAJO DE

    INNOVACIN Y/O MEJORAEn nmeros

    En letras

    F22-SEN DIRG-02-00

    52

    52

    2002 - II 02181527

    Lugar y Fecha:________________________________

    Nombre y firma del Directivo de mayor Nivel del rea del

    Aplicador

    CARGO:______________________________________

    FICHA DE CALIFICACION

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    53/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    C) PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL

    OCUPACIN / ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

    H) NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MARTINEZ MEJIA EVER

    Ingreso Cdigo de Matricula

    I) EMPRESA: SENATI ZONAL ANCASH

    Direccin: AV. Universitaria s/n.

    D) DENOMINACIN DEL TRABAJO DE INNOVACIN CALIFICADO

    AUTOMATIZACIN DE SEMAFORO CON PLC LOGO

    REA DE APLICACIN EN LA EMPRESA

    J) CALIFICACIN

    N DEORDEN

    CRITERIOS EVALUACIN PUNTAJEPUNTAJEMXIMO

    PUNTAJEOBTENIDO

    01

    02

    03

    04

    FACTIBILIDAD DE APLICACIN DEL TRABAJO DEINNOVACIN EN LA EMPRESA, INCLUYENDO ASPECTOSDE CALIDADBeneficios tcnicos que su espera generara la aplicacin del trabajode innovacinCuantificacin e indicadores adecuados para medir resultados deltrabajo de innovacinRealizacin entre la inversin estimada versus los resultados a obtener(costos, beneficios). Estimado del retorno de la inversin

    07

    05

    03

    05

    NOTA: * El evaluador calificar considerando como base el puntaje mximo sealado

    * La suma de puntaje obtenidos en la nota del trabajo de innovacinNOTA DEL TRABAJO DE

    INNOVACIN Y/O MEJORAEn nmeros

    En letras

    F22-SEN DIRG-02-00

    53

    53

    2002 - II 02181393

    Lugar y Fecha:________________________________

    Nombre y firma del Directivo de mayor Nivel del rea del

    Aplicador

    CARGO:______________________________________

    FICHA DE CALIFICACION

  • 7/27/2019 Innovacion Electricidad SEMAFORO TERMINADO

    54/54

    Automatizacin de Semforo con

    PLC LOGO

    E) PROGRAMA: APRENDIZAJE DUAL

    OCUPACIN / ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD INDUSTRIALK) NOMBRE DEL PARTICIPANTE: LONGOBARDI ROQUE LUIS

    Ingreso Cdigo de Matricula

    L) EMPRESA: SENATI ZONAL ANCASH

    Direccin: AV. Universitaria s/n.

    F) DENOMINACIN DEL TRABAJO DE INNOVACIN CALIFICADO

    AUTOMATIZACIN DE SEMAFORO CON PLC LOGO

    REA DE APLICACIN EN LA EMPRESA

    M) CALIFICACIN

    N DEORDEN

    CRITERIOS EVALUACIN PUNTAJEPUNTAJEMXIMO

    PUNTAJEOBTENIDO

    01

    02

    03

    04

    FACTIBILIDAD DE APLICACIN DEL TRABAJO DEINNOVACIN EN LA EMPRESA, INCLUYENDO ASPECTOSDE CALIDADBeneficios tcnicos que su espera generara la aplicacin del trabajode innovacinCuantificacin e indicadores adecuados para medir resultados deltrabajo de innovacinRealizacin entre la inversin estimada versus los resultados a obtener(costos, beneficios). Estimado del retorno de la inversin

    07

    05

    03

    05

    NOTA: * El evaluador calificar considerando como base el puntaje mximo sealado* La suma de puntaje obtenidos en la nota del trabajo de innovacin

    NOTA DEL TRABAJO DEINNOVACIN Y/O MEJORAEn nmeros

    En letras

    F22-SEN DIRG-02-00